Таблица 6,1, примечание 4
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует
определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии
с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности
(таблицы 6.2 и 6.3).
при расчетных мощностях электроприемников в 1-м доме 10квт, по вышеупомянутому пункту умножаем на Кс (0,

и Ко для одного дома (1) и на кос ФИ 0,98 делим. может я не правильно рассчитываю? в таблице так же указывается коэффициент одновременности при числе квартир 400-0,13, получается для 1-й квартиры-1,3 квт? не слишком ли мало для не газифицированного МКР?
Кс 0 . 8
Где я допускаю ошибку? подскажите как в вашем примере производятся расчеты, на каките формулы и правила опираетесь?